Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire este o marime conventionala care caracterizează puterea termică a corpului de încălzire. Aceasta a fost inventata de americani acum vreo 75 de ani si preluata de Romania prin STAS 11984-83 Instalaţii de incalzire centrala. Suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire.
SET se stabileşte de catre un laborator specializat (la INCERC Bucureşti), în condiții standard.
1 m.p de SET cedeaza 525 wati la temperatura de intrare/iesire a agentului termic de 95/75 grade C
1 Gcal egal 1,163 MW
Temperatura agentului termic si implicit puterea termica emisa de corpurile de incalzire in exploatarea curenta a unei instalatii de incalzire sunt mult mai reduse decat cele din definitia metrului patrat echivalent termic.
Puteti verifica puterea termica efectiva a caloriferelor in exploatare, deci si a caldurii consumate corectind puterea termica nominala cu temperatura medie a agentului termic inregistrata pe contorul de bloc. A se vedea si coeficientul de corectie de la pct. 3.3.2.3.2. A, lit. b din Anexa 1 la Ordinul MLPAT nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici. Apelati la un inginer de instalatii sau un auditor energetic. Veti constata ca valoarea facturii depaseste de 2-3 ori valoare caldurii cedate de calorifer conform puterii sale termice.
Diferenta de valori este valoarea unui surplus de agent termic, cauzat de neefectuarea echilibrarii hidraulice a instalatiei de incalzire a blocului si a retelei de distributie la bransament cu ocazia montarii robinetilor termostatici pe calorifere..