avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 650 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Teren intravilan cu fire de curent de tensiune medie - ...
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Teren intravilan cu fire de curent de tensiune medie - Exista posibilitatea ...

Teren intravilan cu fire de curent de tensiune medie
Exista posibilitatea de a putea construi ceva pe acel teren?
În certificatul de urbanism scos de la primărie nu îmi interzice nimeni nimic nici nu este specificat ca traversează acolo o linie de 20 kv însă în avizul de la enel de amplasament mi se zice ca este nefavorabil. Ce as putea face în cazul acesta? Mulțumesc!
Cel mai recent răspuns: seduardg@yahoo.co.uk , utilizator 14:25, 3 Iunie 2025
Nu. Când am scos certificatul de urbanism nu mi s a spus nimic de avizul de la enel. Am scos certificatul de urbanism apoi am făcut dosarele pt avizele de la enel, gaze și apa. Pt gaze și apa sunt favorabile iar pt curent avizul este favorabil condiționat.

adriandimitriu a scris:

Am înțeles că distribuitorul de energie v-a dat aviz negativ. Acest aviz n-a făcut parte din anexele CU?

Ca se poate, atesta faptul ca la Dragonul Rosu din Bucuresti este un stalp de inalta tensiune chiar pe amplasamentul respectiv sub care misuna oamenii. Pentru cazul dumneavoastra cred ca ar fi bine sa mergeti la furnizorul respectiv si sa discutati acolo ce posibilitate ar fi sa se rezolve situatia dumneavoastra. Succes!
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Liniile electrice de tensiune au un culoar de protectie in interiorul caruia nu se poate construi. In NORMĂ TEHNICĂ din 20 decembrie 2019 privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice: culoarul de protectie pentru LEA 20kV este 24 m latime. Nu mi-e clar daca strict nu se poate construi in acest culoar, pentru ca mai departe zice ca aceste linii nu pot trece pe deasupra cladirilor (banuiesc ca se refera la cladirile deja existente). Deci masurati stanga - dreapta 12 m de la axul liniei, si daca va mai ramane teren, construiti pe ce ramane... Desi aceste linii sunt frecvente, amplasate pe marginea drumurilor si sunt case la 1-2 m distanta.

Ziceti ba ca aveti aviz nefavorabil, ba ca aveti aviz conditionat... Puteti reveni cu detalii?
Daca aveti aviz nefavorabil nu puteti construi, nu veti primi autorizatia de construire.
Daca aveti aviz favorabil conditionat trebuie sa respectati conditia. Care este conditia? Daca va permite sa construiti inseamna ca nu are legatura cu linia electrica existenta. Daca nu va asigura racordarea inseamna ca nu au reteaua de distributie dezvoltata pana la teren, iar daca inainte dezvoltarea retelei se facea pe banii beneficiarului, acum se face pe banii autoritatii locale (evident, trebuie sa aiba suma prevazuta in buget).

Daca e sa cautati un vinovat, uitati-va in oglinda. Ati cumparat un teren pe care se vedea linia electrica si acum va intrebati ce faceti...

Uitati-va in certificatul de urbanism, scrie clar acolo ce avize aveti nevoie pentru emiterea autorizatiei (pagina 3). Altfel de ce ati mai cerut aviz de la distribuitor?!
@adriandimitriu
Certificatul de urbanism este emis de autoritatea locala in diverse scopuri (poate fi pentru informare, pentru vanzare, pentru construire s.a.), deci distribuitorul nu are ce sa spuna in CU. In certificatul de urbanism se prezinta situatia terenului si se insira conditiile in care se poate construi (ce functiune, pe cat teren, care sunt retragerile, ce inaltime s.a.m.d., inclusiv ce avize trebuie obtinute). Deci avizele nu sunt anexa a CU, ci documente obligatorii emise de institutii sau distribuitori si sunt cerute de CU a fi prezentate in vederea autorizarii lucrarilor de construire. Pentru ca la randul lor acesti terti pot permite sau nu realizarea constructiei, in anumite conditii. Un scandal recent a fost cu un bloc construit in spatele statuii Leu pentru care Primaria Sector 6 nu a cerut si aviz de la SRI / SPP desi proprietarii de acolo privesc in curtea Palatului Cotroceni...
@ibn
Furnizorul este cel care asigura din punct de vedere comercial cantitatea de energie electrica necesara consumatorului. Cum ajunge energia electrica la consumator (prin ce retea) este treaba distribuitorului. Furnizorul poate fi ales de beneficiar, distribuitorul este monopol natural.

Alte discuții în legătură

Enel are stalpi de inalta tensiune pe terenul meu- pot construi ? teo_dor teo_dor Doresc sa ridic o casa pe un teren al socrului meu, dar pe care sunt amplasati stalpi de inalta tensiune. Cu putin timp in urma s-a facut cadastrul si ... (vezi toată discuția)
Teren sub linii transport energie electrică, reglementări construcție laurentiuu laurentiuu Doresc sa cumpar un teren deasupra caruia trec linii de curent.Nu sunt stalpi inalti (inalta tensiune) ci stalpi obisnuiti dar cu transformatoare pe ei ( cred ... (vezi toată discuția)
Distanta fata de linia de 20kv - constructie casa Madib84 Madib84 de cateva zile tot caut care ar fi distanta fata de linia de tensiune medie la care se poate construi. am gasit asta : Art. 137. Lăţimile normate ale ... (vezi toată discuția)