Suprafata echivalnta termic a unui corp de incalzire este de fapt o marime conventionala, care caracterizeaza puterea termica a unui corp de incalzire. Aceasta este o marime care se determina, se stabileste, catre laboratorul de specializat care efectueaza aceasta determinare in conformitate cu STAS 11247/2-79
Inventarierea SET-ului pe scara =corpuri de incalzit + coloanele verticale + coloanele de la subsol, se face pentru echilibrarea termica a instalatiei care de la darea in exploatare a condomiului,posibil sa fi suferit modificari de la colmatari ttronson instalatie,coturi si ramificatii sau inlocuirea caloriferelor din proprietatea individuala .
Daca proprietatile detin repartitoare de cost aceasta inventariere se facea numai pentru partea de caldura parte comuna=cale acces,uscatorie,subsol,etc.
Daca nu exista repartitoare de cost , inventarierea va determina cresteri de cost la nivelul apartamentelor unde au fost efectuate modificari ale instalatiei si inlocuire de calorifere.
Art 3 din Ordinul nr 233/2004 ANRSC
Suprafata echivalenta termic a unui corp de încalzire reprezinta marimea conventionala care caracterizeaza puterea termica a corpului de incalzire, determinata in urmatoarele conditii de referinta uzuale de proiectare:
a) temperatura de intrare a agentului termic in corpul de incalzire este de 95 C
b) temperatura de iesire a agentului termic din corpul de incalzire este de 75 C
c) temperatura interioara a aerului din spatiul iîncalzit, masurata la o inaltime de 0,75 m de la sol si la o distanta de 1,5 m fata de corpul de incalzire, este de 20 C
d) corpul de incalzire este montat aparent pe un perete exterior, sub fereastra
e) corpul de incalzire este racordat la reteaua interioara de distributie cu intrarea agentului termic pe la partea superioara si iesirea pe la partea inferioara
f) vopsirea exterioara a corpului de incalzire este realizata cu vopsea alba fara pigmenti metalici
g) presiunea atmosferica este de 1,013